使用[url=http://cdbhyg.com/]成都二次灌浆料[/url]施工1 二次灌浆应根据工程实践状况,选用适宜的灌浆办法。工艺流程应的请求。
2 灌浆前,应将与灌浆资料触摸的设备底板和混凝土根底外表清理洁净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污等。灌浆前 24h ,根底混凝土外表应充沛潮湿,灌浆前 1h ,清除积水。
3 二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,不得从相对两边同时进行灌浆。灌浆开端后,有必要接连进行,并尽可能缩短灌浆时刻。
4 较长设备或轨迹根底的灌浆,视实践工程状况可分段施工。
5 在灌浆过程中禁止振捣,必要时可选用灌浆助推器(见图 8.4.5 )沿浆体活动方向的底部推进灌浆资料,禁止从灌浆层的中、上部推进。
6 当环境温度高于 30 ℃ 时,灌浆施工部位应防止阳光直射。
7 设备根底灌浆结束后,应在灌浆后 3 ~ 6h 沿底板边际向外切 45 ° 斜角。
[url=http://cdbhyg.com/p/news/2016022357.html?1456276212]成都二次灌浆料[/url]灌浆后的维护1 天然维护
    1.1 灌浆结束后暴露有些应及时喷洒维护剂或掩盖塑料薄膜,并加盖湿草袋坚持湿润。
    1.2 选用塑料薄膜掩盖时,水泥基灌浆资料的暴露外表应掩盖紧密,坚持塑料薄膜内有凝结水。若灌浆料外表不方便洒水时,可喷洒维护剂。
    1.3 洒水维护时刻不得少于 7 天,洒水次数应坚持灌浆资料处于湿润状况。当选用快凝快硬型水泥基灌浆资料时,维护应根据商品请求的办法履行。
    1.4 水泥基灌浆资料维护用水应与搅拌用水一样。
2 冬期维护
    2.1 冬期施工时灌浆工程对强度增加无特殊请求时,灌浆结束后暴露有些应及时掩盖塑料薄膜并加盖保温资料。开始维护温度不该低于 5 ℃ 。在负温条件维护时不得洒水;
    2.2 拆模后灌浆料外表温度与环境温度之差大于 20 ℃ 时,应选用保温资料掩盖维护:
    2.3 如环境温度低于商品请求的最低施工温度或需求加速强度增加时,可选用人工加热维护方法;维护办法应契合现行《建筑工程冬期施工规程》( JGJ104 )的有关规定。